• Prezados usuários,

    Por questões de segurança, a partir de 22/04/2024 os usuários só conseguirão logar no fórum se estiverem com a "Verificação em duas etapas" habilitada em seu perfil.

    Para habilitar a "Verificação em duas etapas" entre em sua conta e "Click" em seu nick name na parte superior da página, aparecerá opções de gestão de sua conta, entre em "Senha e segurança", a primeira opção será para habilitar a "Verificação em duas etapas".

    Clicando alí vai pedir a sua senha de acesso ao fórum, e depois vai para as opções de verificação, que serão as seguintes:

    ***Código de verificação via aplicativo*** >>>Isso permite que você gere um código de verificação usando um aplicativo em seu telefone.

    ***Email de confirmação*** >>>Isso enviará um código por e-mail para verificar seu login.

    ***Códigos alternativos*** >>>Esses códigos podem ser usados para fazer login se você não tiver acesso a outros métodos de verificação.

    Existe as 3 opções acima, e para continuar acessando o fórum a partir de 22/04/2024 você deverá habilitar uma das 03 opções.

    Tópico para tirar dúvidas>>>>https://forum.adrenaline.com.br/threads/obrigatoriedade-da-verificacao-em-duas-etapas-a-partir-de-24-04-2024-duvidas.712290/

    Atencionamente,

    Administração do Fórum Adrenaline

Gabinete dando choque mesmo desligado

Chave teste no terra acendendo é erro na fiação. Ele terra, não pode ter voltagem com chave teste.
 
Chave teste no terra acendendo é erro na fiação. Ele terra, não pode ter voltagem com chave teste.
Blz amigo, então é problema geral pq tds as tomadas acendem e dão as mesms medições praticamente.
Acende o fase e acende o terra, porem variam os lados.

Vou ter que chamar o eletricista pra ele revisar então. Vlw aos que realmente tentaram ajudar.
 
Só pra atualizar aqui, veio um eletricista conhecido aqui e testamos algumas coisas.
Ficou comprovado que as tensões que passei anteriormente eram aquelas mesmas medindo direto nos fios, e cada vez que ia tirando um aparelho da tomada as tensões iam subimdo até chegar em 120v e desligando o disjuntor do chuveiro 220v as tensões caem pra no máximo 20v e não da choque.

Logo é alguma fulga de corrente que está passando pro terra aparentemente. Como já era final da tarde ficou para ver outro dia está verificação mais minuciosa.
 
Queda de tensão assim pode também ser circuito mal dimensionado. Veja se os cabos atendem os requerimentos de bitola mínimos necessários.
Creio que nesta questão está ok de acordo com o que o eletricista pediu, 1,5cm lampadas, 2,5 tomadas, chuveiro e torneira acho que era 10mm.

Só pra ficar melhor exemplificado.
Neutro e terra 85v.
Fase e terra 28v.

Desligando o disjuntor do chuveiro 220v.
Neutro e terra 9v.
Fase e terra 20v.

Desligando todos os disjuntores inclusive da tomada.
Neutro e terra 0,01v.
Fase e terra 0,03v.

Se eu ligar o disjuntor do chuveiro e deixar o da tomada desligado.
Neutro e terra 83v.
Fase e terra 83v.

Neutro e fase sempre 127v ou próximo.
 