cara, inversor e micro inversor tem que ligar ANTES de idr/dr.Atualizando meus status aqui, vieram trocar o medidor no sábado e logo que trocaram fui correndo ligar o disjuntor do inversor já que tava um sol desgraçado kkkk
Ai a surpresa, o idr caiu na hora... comentei com o pessoal que fez a instalação e me perguntaram se meu padrão (neutro ali do poste/relógio) é aterrado junto a casa, e de fato era... Ai solicitaram pra eu fazer uma haste separada para cada item, sendo assim hoje fui lá comprei a outra haste de 5/8 de 2,4m ou mais não lembro agora e coloquei mais ou menos 4,5m de distancia da haste já existente (minha fiação é tudo 16mm até o quadro, então segui com o fio de 16mm até a haste nova).
Deixei a ligação da seguinte forma, a haste que ja existia deixei o padrão ali aterrado, e na nova visto que é maior e mais grossa aterrei a casa.
Fui ligar o negócio de novo, e pau mesma coisa o negócio desarmando, agora nem sei oq pode ta pegando.... o instalador foi ver com o engenheiro lá e vai me retornar.
Spoiler da bagunça e também do buraco que ta fazendo aniversário ai pela prefeitura:
Edit:
O estranho é que com o disjuntor do inversor off, o idr não cai e minha casa toda está nele ali 100%.
Quando fizeram a instalação, ainda não tinha o idr então solicitaram pra colocar e eu coloquei um weg de 30mAh/40a. No dia foi testado e funcionou, tanto que gerou 0,04kw entre as medições dele de acordo com o FusionSolar.
quando o inversor injeta energia na rede(se for 220v bifásico igual aqui[duas fases 127v pra ter 220v]) quando vc liga algo 127v dentro da sua casa a corrente da fase vai vir balanceada entre a produção das placas + rede(dependendo do que as placas geram), mas o neutro praticamente sempre vai ter retorno de corrente pela concessionária. nesse caso o idr acusa essa diferença de corrente entre fases e neutro e atua.
é questão de ligar o disjuntor da produção solar antes do idr apenas, e depois do disjuntor geral do qdc e dos dps.
inclusive o dps tem que ligar antes do idr tb.
e haste de aterramento não pode ser separado, tem que ser tudo equipotencializado e conectado, inclusive o neutro tem que estar aterrado tb.
se fizeram aterramento a parte ae, aterramento TT, tem que fazer um esquema de ligação especifico entre dps, fases, neutro e o aterramento tt conforme a nbr 5410, se não for como la esta errado e corre risco alto de choques elétricos e de fuga de corrente sem atuação de nem um sistema de proteção.