ei faller esse clone é bivolt mesmo???
alias nao tem uma historia que filtro de linha bivolt nao existe???
posso ligar tudo que eu quero nele e dps direto na tomada sem medo algum???
até pensei em pegar esse upsai, mas o clone ta 1/4 do preço, pelo menos num primeiro momento parece mto mais interessante
o duro é que essa versao 01087 eu não encontro em lugar algum... só o 01086
Na verdade as proteções são feitas de componentes passivos (varistor) que passa a agir, reduzir sua resistência, para absorver o surto, a partir de uma tensão, chamada tensão de ruptura.
Se em uma proteção existir um varistor de 150 Volts AC, por exemplo, evidentemente que ela não poderá ser colocada em 220 Volts, pois romperia na hora. Essa proteção é apropriada para 110 Volts postanto..
Para bem operar em 220 Volts os veristores da mesma tem de ter a tensão de ruptura por volta dos 250 a 275 Volts.
Essa mesma proteção, com varistor de 250 Volts, pode perfeitamente ser colocada em 110 Volts. Só que irromperá, começará absorver surtos só a partir dos 250 Volts..
Os fabricantes, para atender ao mercado nacional, verdadeira colcha de retalhos de tensão, preferem adotar varistores de 250 ou 275 Volts e classificar suas proteções como bivolt..
Dizer que a proteção para 110 melhor funciona se colocares varistores e 150 Volts não é mentira nenhuma, seria talvez uma preocupação, um preciosismo exagerado..
Se equipamentos em geral podem ser salvos de surtos de tensão quando protegidos por varistor de 250V ao perar em 110 Volts, porque não o seria , os mesmos equipamentos, protegidos quando operasem em 110 Volts.. O equipamento é sempre o mesmo conceitualmente..
Só Upsai, a FHT-1200, das atuais proteções de mercado disponibiliza diferentes versões de proteção, para 110 e para 220 Volts. O restante delas é na verdade uma proteção para 220 Volts, batizada de bivolt.
Notem que na maioria absoluta dos equipamentos eletrônicos é desejável que ele possa operar tanto em 110 quanto em 220 Volts. O bivolt, seja ele por chave seletora, automático, etc, sempre é melhor, e mais benvindo, agrega para o equipamento poder trabalhar em ambas tensões, dá versatilidade..
Quando se fala em proteções contra surto, embora nem chegue a pesar muito, é melhor, é mais avançado, para quem tem a tensão de distribuição em 110 Volts, ter o clip, o corte, a operação setada para digamos 150 Volts.. Só perde a versatilidade de poder lhe acompanhar quando vais para um local 220 Volts..
A característica de ser bivolt, para uma proteção, absolutamente não é uma vantagem a não ser mercadológica. Do ponto de vista puramente técnico, é defensável que a proteção seja acionada tão logo qualquer tensão maior que 15% do valor nominal da tomada, aportasse no equipamento..
Atenção: É tecnicamente defensável se ter o limite superior mais próximo da tensão de trabalho, mas não determinante para uma boa proteção.. Podes adotar as proteções bivolt para 220 Volts também para uso em 110 Volts...