• Prezados usuários,

    Por questões de segurança, a partir de 22/04/2024 os usuários só conseguirão logar no fórum se estiverem com a "Verificação em duas etapas" habilitada em seu perfil.

    Para habilitar a "Verificação em duas etapas" entre em sua conta e "Click" em seu nick name na parte superior da página, aparecerá opções de gestão de sua conta, entre em "Senha e segurança", a primeira opção será para habilitar a "Verificação em duas etapas".

    Clicando alí vai pedir a sua senha de acesso ao fórum, e depois vai para as opções de verificação, que serão as seguintes:

    ***Código de verificação via aplicativo*** >>>Isso permite que você gere um código de verificação usando um aplicativo em seu telefone.

    ***Email de confirmação*** >>>Isso enviará um código por e-mail para verificar seu login.

    ***Códigos alternativos*** >>>Esses códigos podem ser usados para fazer login se você não tiver acesso a outros métodos de verificação.

    Existe as 3 opções acima, e para continuar acessando o fórum a partir de 22/04/2024 você deverá habilitar uma das 03 opções.

    Tópico para tirar dúvidas>>>>https://forum.adrenaline.com.br/threads/obrigatoriedade-da-verificacao-em-duas-etapas-a-partir-de-24-04-2024-duvidas.712290/

    Atencionamente,

    Administração do Fórum Adrenaline

Gabinete dando choque mesmo desligado

Soul Reaver1

Veterano
Registrado
Pessoal, estou com um problema aqui que achava ser com a fonte.
Montei um pc novo em partes, gabinete, placa mae, memorias, o resto tudo igual e o problema de choque continuou. É bem leve e sente principalmente em parte mais sensiveis (no parte de baixo do braço/pulso pra cima) e se escuta um pequeno zumbido ao encostar além dos micros choques como se estivesse espetando com uma agulha.

Uso aqui um filtro de linha Upsai 8 tomadas. Ao desligar a fonte do filtro o problema continua mesmo sem energia chegando ao pc.
Se eu deixar o filtro na tomada e desligar ele no botão, sem corrente nenhuma faz a mesma coisa.

Aqui é bifasico 110v tomadas e luz e 220v chuveiro e torneira elétrica. Tomadas do padrão novo pois a casa foi construida do zero e tem cerca de 5 anos e foi feito aterramento com uma barra de cobre e passado os fios do terra.
Ao medir fase, neutro e terra, uma delas nao da sinal, na outra passa corrente e onde seria o terra da a mesma tensao da anterior que creio seria o fase, ou seja no terra nao era pra passar nada correto?
 
Na verdade o normal é ter essa leitura de circuito entre fase e terra. O terra serve como um equivalente/substituto ao neutro em circuitos.

Veja se a tomada foi corretamente ligada quanto a polaridade indicada abaixo:

8b5498f4e4e77a8962018dcd5a19b6df.jpg
 
Na verdade o normal é ter essa leitura de circuito entre fase e terra. O terra serve como um equivalente/substituto ao neutro em circuitos.

Veja se a tomada foi corretamente ligada quanto a polaridade indicada abaixo:

8b5498f4e4e77a8962018dcd5a19b6df.jpg
Sim tem 3 fios ligados.
A tomada é 110v e só chuveiro e torneira é 220v.

Entao no terra e fase passa corrente?

Porém n d apra entender esse micro choque.
Trnho uma fonte 12v daquelas simples igual de camer que tb da um choque as vezes, mas essa nao tem terra.
 
Se tá dando choque é pq as fases estão invertidas.
Por isso sugiro que inverta os fios dos extremos da tomada e não mexa no fio do pino central e veja o que acontece.
 
Coloque um contato no terra, e coloque o outro num dos buracos, o que der voltagem é o fase. Se for do lado esquerdo, com a tomada Lula montada pra cima, está errado.
 
Ambos neutro e terra, quando instalados e em uso, possuem uma tensão residual.

Recomendo que busque um eletricista residencial credenciado e explique seu problema a ele.
 
Coloque um contato no terra, e coloque o outro num dos buracos, o que der voltagem é o fase. Se for do lado esquerdo, com a tomada Lula montada pra cima, está errado.
Vc diz colocar uma ponta no terra e outra no fase e no neutro?
Se for nos dois da corrente, pino terra pra cima medindo a esquerda 82v e a direita 32v.
--- Post duplo é unido automaticamente: ---

Se tá dando choque é pq as fases estão invertidas.
Por isso sugiro que inverta os fios dos extremos da tomada e não mexa no fio do pino central e veja o que acontece.
Passei as medições ali pro outro colega.
 
Vc diz colocar uma ponta no terra e outra no fase e no neutro?
Se for nos dois da corrente, pino terra pra cima medindo a esquerda 82v e a direita 32v.
tem algo muito errado aí. Em Terra e Fase e em Fase e Neutro, tem que dar 220V ou 110V, somente isso.
 
Última edição:
Como disse da esquerda 82v e a direita 32v.
Agora qual é fase e qual é neutro nao sei.

Será que ta invertido?
tá com problema. isso não pode ocorrer. Como é bifásico é mais chato de arrumar mas aí depende da sua capacidade ou chamar algum profissional.
 
tá com problema. isso não pode ocorrer. Como é bifásico é mais chato de arrumar mas aí depende da sua capacidade ou chamar algum profissional.
Ok, entao nao consigo resolver por conta?
Nao queria chamar um eletricista ao menso que fosse realmente necessário e nao conseguisse arrumar sozinho.
 
Ok, entao nao consigo resolver por conta?
Nao queria chamar um eletricista ao menso que fosse realmente necessário e nao conseguisse arrumar sozinho.
É que você pode tomar um choque e perder a vida.

Eu mediria as voltagens nos contatos dentro da tomada, mas isso é arriscado e teria que ser para pessoas experientes.

Poderia por uma foto dos contatos nos buracos e a leitura do multimetro em que dá essas voltagenes incorretas.?
 
É que você pode tomar um choque e perder a vida.

Eu mediria as voltagens nos contatos dentro da tomada, mas isso é arriscado e teria que ser para pessoas experientes.

Poderia por uma foto dos contatos nos buracos e a leitura do multimetro em que dá essas voltagenes incorretas.?
Vou tentar fazeer um video amanhã com mais tempo e confirmar as medidas.

Essa tomada eu troquei um bom tempo atrás. Mandei colocar aquelas antigas pq o pc era fonte padrão americano.
Ai coloquei um filtro de linha padrão novo e troquei a tomada mas o terra foi instalado correto, só nao sei fase e neutro por isso perguntei se trocar resolveria.
Mas em outra tomada que medi é quase que a mesma coisa as medições; Nessa não mexi.
 
Não esquece de colocar no multimetro a maior voltagem, geralmente aparece 300V
 
Se tiver mau contato entre as pontas de prova e o contato metálico da tomada você pode ter uma leitura incorreta. Desmonte a tomada e meça diretamente nos fios.
Vou tentar fazer amanhã, hj td pessoal aqui em casa vao me encher o saco de desligar o disjuntor.

Tentei novamente fazer pela tomada mesmo e mexendo as pontas de prova tentando alguma coisa diferente mas deu na mesma.
Outro teste foi colocar chave de teste. Com o pino terra pra cima coloquei esquerdo nao ligou, coloquei terra ligou, coloquei direito ligou.
 
Não precisa desligar o disjuntor pra desparafusar uma tomada. Fora que normalmente em casas novas é feito o seccionamento de circuitos em disjuntores diferentes. Só tem um disjuntor para a rede inteira aí?
 
Não precisa desligar o disjuntor pra desparafusar uma tomada. Fora que normalmente em casas novas é feito o seccionamento de circuitos em disjuntores diferentes. Só tem um disjuntor para a rede inteira aí?
É que é mais seguro assim, desligo, abro a tomada e vendo que está td tranquilo e nada encostabdo em nada ligo e testo.

É tudo separado, tomada, luz, chuveiro, torneira. Se eu desligsr a tomada vai deligsr tv, carregadores, internet em fim...
 
Outra coisa que fiz aqui foi colocar essa chave de teste nos parafusos do gabinete e nos usbs, jack microfone, jack som e ascendeu mesmo desligado. Inclusive os usb da carga no celular por exemplo, n sei se tem alguma coisa a ver.
Desliguei a fonte no botão e fiz de novo e acendeu igual, só nao deu carga no celular.
 
vc está explicando de um jeito bem enrolado, nada técnico. tá bem leigo pra querer resolver sozinho. no seu caso é melhor chamar um eletricista, nem q seja pra te supervisionar por segurança.

tem muitos problemas ai.

o terra foi instalado correto
claro q não foi.

foi feito aterramento com uma barra de cobre
uma barra? sério q tu acha q UMA barra vai deixar um casa com aterramento próximo de 0 ohms?
no mínimo era pra ter umas 6 barras espaçadas uma da outra, no MÍNIMO, e ir medindo a resistência com terrômetro até chegar em algo próximo de 0 ohms.


colocar uma ponta no terra e outra no fase e no neutro?
vc tem 2 pontas de prova, como vc vai colocar UMA no terra e outra na fase e no neutro?
2 pontas para 3 buracos. se expresse melhor!
pq assim fica difícil entender o q vc está fazendo.

Se for nos dois da corrente
nos 2 quais?

pino terra pra cima medindo a esquerda 82v e a direita 32v.
oi? pino terra pra cima medindo a esquerda a direita pra cima pra baixo pro lado pro outro no meio na diagonal...
q salada, mano!

110v não, 127V.
ou seja, vc tem q ter 3 cabos ai, se vc diz q a construção é nova de 5 anos, quem foi o pedreiricista energúmeno q vc pagou pra não separar os cabos por cores?
azul pra neutro, vermelho, preto, amarelo, branco ou marrom pra fase, verde ou verde e amarelo pra terra.
não era nem pra ter esse trabalho de ficar tentando adivinhar quem é fase, terra ou neutro.

o esquema com a ordem de cabos no borne já postaram acima.

não consegui entender direito como o PC dá choque, se é somente com o filtro de linha desligado no botão, porém plugado na tomada OU tudo completamente fora da tomada transferindo tensão via telepatia.
se for o primeiro caso, é provável q seja inversão de polaridade na tomada, o q não deve ser trocado aleatório. deve-se identificar a fase e o neutro com chave de teste, para então, poder colocar na ordem correta nos bornes da tomada, caso não possuam cores distintas.

o correto é vc desligar o filtro de linha no botão e não passar tensão NENHUMA. o botão TEM q interromper a fase, abrindo o circuito.

se for o segundo, vc vai ter q chamar o ET bilu pra resolver.

(no parte de baixo do braço/pulso pra cima)
não consigo identificar a parte de baixo do braço/pulso pra cima, aonde se localiza isso precisamente?

se escuta um pequeno zumbido ao encostar além dos micros choques como se estivesse espetando com uma agulha.
espetando o q com uma agulha? vc mesmo? qdo se espeta com uma agulha não faz barulho algum.

sua tomada com o circuito LIGADO ou DESLIGADO no disjuntor deve apresentar tensão 0V entre NEUTRO + TERRA (pode variar entre 1V e 2V por margem de erro de leitura do multímetro).

com o circuito LIGADO no disjuntor, sua tomada deve apresentar tensão 127V entre FASE + NEUTRO.

com o circuito LIGADO no disjuntor, sua tomada deve apresentar tensão 127V entre FASE + TERRA, embora isso não garanta q o aterramento esteja perfeito, mas é um indício q esteja funcional.

Outra coisa que fiz aqui foi colocar essa chave de teste nos parafusos do gabinete e nos usbs, jack microfone, jack som e ascendeu mesmo desligado. Inclusive os usb da carga no celular por exemplo, n sei se tem alguma coisa a ver.
seu gabinete está mal isolado. porém, como já disse, filtro de linha desligado não era pra passar tensão alguma. aposto na inversão de polaridade da tomada ou filtro mal projetado.
pode fazer o teste do filtro com multímetro sem nada ligado. só as pontas de prova do multímetro, pq com ele desligado é pra apresentar tensão 0V em quaisquer circunstâncias.


vc deve conferir o isolamento do gabinete, pra se preciso usar espaçadores pra placa mãe não encostar na carcaça metálica do mesmo.

deveria tb ter um ezAlert II pra encostar no gabinete, portas USB, ou qualquer parte mais do PC, q ele detecta se tá passando tensão.


tire fotos da tomada aberta com a ordem dos cabos e poste aqui.
tire fotos do seu quadro de luz (QDC) aberto e poste aqui.
tire fotos com as pontas de prova na tomada + a leitura do multímetro e poste aqui.


Se tá dando choque é pq as fases estão invertidas.
Por isso sugiro que inverta os fios dos extremos da tomada e não mexa no fio do pino central e veja o que acontece.
não pode inverter aleatoriamente apenas por supor a fase estar invertida.
tem q IDENTIFICAR a fase e parafusa-la no borne correto.
 
Última edição:
vc está explicando de um jeito bem enrolado, nada técnico. tá bem leigo pra querer resolver sozinho. no seu caso é melhor chamar um eletricista, nem q seja pra te supervisionar por segurança.

tem muitos problemas ai.


claro q não foi.


uma barra? sério q tu acha q UMA barra vai deixar um casa com aterramento próximo de 0 ohms?
no mínimo era pra ter umas 6 barras espaçadas uma da outra, no MÍNIMO, e ir medindo a resistência com terrômetro até chegar em algo próximo de 0 ohms.



vc tem 2 pontas de prova, como vc vai colocar UMA no terra e outra na fase e no neutro?
2 pontas para 3 buracos. se expresse melhor!
pq assim fica difícil entender o q vc está fazendo.


nos 2 quais?


oi? pino terra pra cima medindo a esquerda a direita pra cima pra baixo pro lado pro outro no meio na diagonal...
q salada, mano!


110v não, 127V.
ou seja, vc tem q ter 3 cabos ai, se vc diz q a construção é nova de 5 anos, quem foi o pedreiricista energúmeno q vc pagou pra não separar os cabos por cores?
azul pra neutro, vermelho, preto, amarelo, branco ou marrom pra fase, verde ou verde e amarelo pra terra.
não era nem pra ter esse trabalho de ficar tentando adivinhar quem é fase, terra ou neutro.

o esquema com a ordem de cabos no borne já postaram acima.

não consegui entender direito como o PC dá choque, se é somente com o filtro de linha desligado no botão, porém plugado na tomada OU tudo completamente fora da tomada transferindo tensão via telepatia.
se for o primeiro caso, é provável q seja inversão de polaridade na tomada, o q não deve ser trocado aleatório. deve-se identificar a fase e o neutro com chave de teste, para então, poder colocar na ordem correta nos bornes da tomada, caso não possuam cores distintas.

o correto é vc desligar o filtro de linha no botão e não passar tensão NENHUMA. o botão TEM q interromper a fase, abrindo o circuito.

se for o segundo, vc vai ter q chamar o ET bilu pra resolver.


não consigo identificar a parte de baixo do braço/pulso pra cima, aonde se localiza isso precisamente?


espetando o q com uma agulha? vc mesmo? qdo se espeta com uma agulha não faz barulho algum.

sua tomada com o circuito LIGADO ou DESLIGADO no disjuntor deve apresentar tensão 0V entre NEUTRO + TERRA (pode variar entre 1V e 2V por margem de erro de leitura do multímetro).

com o circuito LIGADO no disjuntor, sua tomada deve apresentar tensão 127V entre FASE + NEUTRO.

com o circuito LIGADO no disjuntor, sua tomada deve apresentar tensão 127V entre FASE + TERRA, embora isso não garanta q o aterramento esteja perfeito, mas é um indício q esteja funcional.


seu gabinete está mal isolado. porém, como já disse, filtro de linha desligado não era pra passar tensão alguma. aposto na inversão de polaridade da tomada ou filtro mal projetado.
pode fazer o teste do filtro com multímetro sem nada ligado. só as pontas de prova do multímetro, pq com ele desligado é pra apresentar tensão 0V em quaisquer circunstâncias.


vc deve conferir o isolamento do gabinete, pra se preciso usar espaçadores pra placa mãe não encostar na carcaça metálica do mesmo.

deveria tb ter um ezAlert II pra encostar no gabinete, portas USB, ou qualquer parte mais do PC, q ele detecta se tá passando tensão.


tire fotos da tomada aberta com a ordem dos cabos e poste aqui.
tire fotos do seu quadro de luz (QDC) aberto e poste aqui.
tire fotos com as pontas de prova na tomada + a leitura do multímetro e poste aqui.



não pode inverter aleatoriamente apenas por supor a fase estar invertida.
tem q IDENTIFICAR a fase e parafusa-la no borne correto.

Rapaz, vc é muito exigente pra quem se diz entendido das coisas. Ter wue te explcisr tudo que falei desenhado aí já é demais nao...
Até cansei lendo esse seu jeito sacastico de escrever.
 

Users who are viewing this thread

Voltar
Topo