Nobreak - SMS Manager III Senoidal New Generation vs APC SUA100-BR

BrunoASB

Member
Registrado
Galera, tô precisando d um nobreak pro meu pc, a energia cai demais onde moro e já faz tempo q tô enrolando pra comprar um. Achei esses dois falando serem onda senoidal, sendo q o da SMS acho q ñ deva ser igual ao da APC. Minha fonte é uma EVGA 600b PFC ativo e quero um nobreak q só de pra desligar o pc qndo eu tiver fazendo algo q teja exigindo ela tda. Os q entendem bem d nobreak ql q vcs me recomendam tendo em vista q o da apc é mto mais caro?

http://www.sms.com.br/produtos/Nobreak-SMS/Manager-III-Senoidal-New-Generation

http://www.apc.com/shop/br/bz/products/IBIL-8ATK4T/P-SUA1000-BR

Abraço.
 
Esse nobreak (short break na verdade) da APC não serve, visto que os 1000 kva dele resultam na capacidade máxima de 670 watts, em razão da sua fonte, cuja eficiência gira em torno de 82%, dependendo da carga, na partida requisitaria até 731W de potência, o que extrapolaria a capacidade do APC.

Destes da SMS que postou, somente o uSM1400Bi serveria.

A grande questão ai é por que julga necessário um short break. O que ocorre ai é interrupção do fornecimento de energia, falta de luz? Ou queda de tensão da rede elétrica?

 
Esse nobreak (short break na verdade) da APC não serve, visto que os 1000 kva dele resultam na capacidade máxima de 670 watts, em razão da sua fonte, cuja eficiência gira em torno de 82%, dependendo da carga, na partida requisitaria até 731W de potência, o que extrapolaria a capacidade do APC.

Destes da SMS que postou, somente o uSM1400Bi serveria.

A grande questão ai é por que julga necessário um short break. O que ocorre ai é interrupção do fornecimento de energia, falta de luz? Ou queda de tensão da rede elétrica?

Interrupção e aqueles famosos picos q desliga e liga bem rápido em seguida. Domingo agora deu 7 vezes seguidas isso.
 
Correto, conforme citei acima, o APC não serve para sua configuração, então das opções que postou teria de ser o SMS Manager, mas o tem de ser o de 1400 VA.
Ok. Mas em relação a onda senoidal da sms será q é limpa msm? Li falando q o da sms tem um estabilizador interno, será q pode afetar em algo? Uso um filtro d linha da clamper pra evitar alguma coisa errada na linha elétrica.
 
Não existe está questão de "onda senoidal da sms ser mais limpa." Um equipamento fornece onde senoidal pura ou não fornece onda senoidal pura.

Todos os no breaks (short breaks), no Brasil, mesmo os de onda senoidal pura como estes que postou têm o maldito estabilizador dentro deles, que presumo saiba o malefício deles às fontes atx de pc e os componentes.

Os que não trazem os estabilizadores são alguns no breaks senoidais de dupla conversão com regulação on line, que custam na faixa dos R$2000,00 e mesmo assim tem de ver direitinho na documentação, pois mesmo estes, trazem estabilizador.

Por isso, lhe fiz as indagações acima, pois na minha ótica, é necessário ver criteriosamente a necessidade de usar um short break, face aos efeitos colaterais e o custo. Na maioria das situações o indicado é o uso de bons filtros de linha como os da clamper que você usa, são mais baratos e para o fim de proteção, são muito mais eficientes do que os short breaks.
 
Não existe está questão de "onda senoidal da sms ser mais limpa." Um equipamento fornece onde senoidal pura ou não fornece onda senoidal pura.

Todos os no breaks (short breaks), no Brasil, mesmo os de onda senoidal pura como estes que postou têm o maldito estabilizador dentro deles, que presumo saiba o malefício deles às fontes atx de pc e os componentes.

Os que não trazem os estabilizadores são alguns no breaks senoidais de dupla conversão com regulação on line, que custam na faixa dos R$2000,00 e mesmo assim tem de ver direitinho na documentação, pois mesmo estes, trazem estabilizador.

Por isso, lhe fiz as indagações acima, pois na minha ótica, é necessário ver criteriosamente a necessidade de usar um short break, face aos efeitos colaterais e o custo. Na maioria das situações o indicado é o uso de bons filtros de linha como os da clamper que você usa, são mais baratos e para o fim de proteção, são muito mais eficientes do que os short breaks.

Entendi. Esse estabilizador q acompanha esse da sms será q vai gerar mtos problemas devido ao uso contínuo ou só qndo entra em modo d bateria? Já li falando respeito dos estabilizadores mas ñ da forma crítica q entendi por suas palavras.
 
O estabilizador existente dentro dos short breaks, operam exatamente como qualquer estabilizador. Sua função é "estabilizar" a tensão de saída dentro dos padrões para a qual ele foi projetado.

Então, toda vez que a tensão da rede estiver fora das especificações para a qual ele foi projetado para entregar, ele entrará em operação.

Como exemplo, cito a descrição do funcionamento do short break da SMS, fornececida pela própria fabricante:


    • Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL), evitando variações bruscas na tensão fornecida aos equipamentos ligados ao nobreak durante as transições de rede elétrica para bateria e vice-versa.
O que depreende-se da discrição é que toda vez que ele for entrar em modo de bateria o estabilizador irá operar ( mas não durante a operação do modo bateria), e toda vez que ele voltar a operar com a energia da rede elétrica.
Também operará quando a tensão da rede elétrica estiver fora das tensões as quais ele foi projetado para entender que estão fora dos parâmetros, ainda que não entre em modo bateria.
 
O estabilizador existente dentro dos short breaks, operam exatamente como qualquer estabilizador. Sua função é "estabilizar" a tensão de saída dentro dos padrões para a qual ele foi projetado.

Então, toda vez que a tensão da rede estiver fora das especificações para a qual ele foi projetado para entregar, ele entrará em operação.

Como exemplo, cito a descrição do funcionamento do short break da SMS, fornececida pela própria fabricante:


    • Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL), evitando variações bruscas na tensão fornecida aos equipamentos ligados ao nobreak durante as transições de rede elétrica para bateria e vice-versa.
O que depreende-se da discrição é que toda vez que ele for entrar em modo de bateria o estabilizador irá operar ( mas não durante a operação do modo bateria), e toda vez que ele voltar a operar com a energia da rede elétrica.
Também operará quando a tensão da rede elétrica estiver fora das tensões as quais ele foi projetado para entender que estão fora dos parâmetros, ainda que não entre em modo bateria.

Entendi. Pelo q tdo indica esse modelo da sms é o mais recomendado nessa faixa d preço e pra o q preciso ou tem algum outro q possa ser me útil?
 
Entendi. Pelo q tdo indica esse modelo da sms é o mais recomendado nessa faixa d preço e pra o q preciso ou tem algum outro q possa ser me útil?

O indicado seria o SMS senoidal Manager III de 1400va, não por ele ser melhor do que o APC, mas devido a potência do APC ser insuficiente para sua configuração. Outro requisito é que a forma de onda seja senoidal pura, e neste caso ambos possuem.

A meu ver, de forma geral, os short breaks (de onda senoidal pura) são todos semelhantes sem diferenças relevantes, exceto os no break com dupla conversão e regulação on line e sem estabilizador, mas são muito caros e não valem a pena para o usuário comum.
 
O indicado seria o SMS senoidal Manager III de 1400va, não por ele ser melhor do que o APC, mas devido a potência do APC ser insuficiente para sua configuração. Outro requisito é que a forma de onda seja senoidal pura, e neste caso ambos possuem.

A meu ver, de forma geral, os short breaks (de onda senoidal pura) são todos semelhantes sem diferenças relevantes, exceto os no break com dupla conversão e regulação on line e sem estabilizador, mas são muito caros e não valem a pena para o usuário comum.

Entendi. Único receio agora ficou em relação ao estabilizador interno e os danos q ele pode causar, é tão comum assim?
 
Entendi. Único receio agora ficou em relação ao estabilizador interno e os danos q ele pode causar, é tão comum assim?

Não é questão de ser comum, o malefício do uso se trata de um fato indissociável e inerente a utilização de estabilizadores em computadores, especialmente à fonte com pfc ativo, como a sua. Sugiro a leitura do tópico abaixo para obter os esclarecimentos sobre o tema:

Razões pelas quais os estabilizadores atrapalham a fonte do PC
 
Não é questão de ser comum, o malefício do uso se trata de um fato indissociável e inerente a utilização de estabilizadores em computadores, especialmente à fonte com pfc ativo, como a sua. Sugiro a leitura do tópico abaixo para obter os esclarecimentos sobre o tema:

Razões pelas quais os estabilizadores atrapalham a fonte do PC

Entendi. Acho q minhas dúvidas foram sanadas. Agradeço sua atenção e ajuda marcooc, pois foi mto útil.

Abraço!
 

Users who are viewing this thread

Voltar
Topo