• Prezados usuários,

    Por questões de segurança, a partir de 22/04/2024 os usuários só conseguirão logar no fórum se estiverem com a "Verificação em duas etapas" habilitada em seu perfil.

    Para habilitar a "Verificação em duas etapas" entre em sua conta e "Click" em seu nick name na parte superior da página, aparecerá opções de gestão de sua conta, entre em "Senha e segurança", a primeira opção será para habilitar a "Verificação em duas etapas".

    Clicando alí vai pedir a sua senha de acesso ao fórum, e depois vai para as opções de verificação, que serão as seguintes:

    ***Código de verificação via aplicativo*** >>>Isso permite que você gere um código de verificação usando um aplicativo em seu telefone.

    ***Email de confirmação*** >>>Isso enviará um código por e-mail para verificar seu login.

    ***Códigos alternativos*** >>>Esses códigos podem ser usados para fazer login se você não tiver acesso a outros métodos de verificação.

    Existe as 3 opções acima, e para continuar acessando o fórum a partir de 22/04/2024 você deverá habilitar uma das 03 opções.

    Tópico para tirar dúvidas>>>>https://forum.adrenaline.com.br/threads/obrigatoriedade-da-verificacao-em-duas-etapas-a-partir-de-24-04-2024-duvidas.712290/

    Atencionamente,

    Administração do Fórum Adrenaline

Proteger a geladeira contra raios?

alan veloso

Hungry Member
Registrado
Última edição:
Melhor colocar um desses no quadro de distribuiçao e proteja a casa toda:
https://www.lojaclamper.com.br/clamper-vcl-slim-classe-ll
https://www.lojaclamper.com.br/clamper-vcl-slim-classe-l-ll

coloque 1 entre fase e neutro, se tiver aterramento, o ideal é usar 3:
1 - fase neutro.
1 - fase terra.
1 - neutro terra.

mais se for mesmo apenas a geladeira um desse pequeninos ai ajuda.
Melhor colocar um desses no quadro de distribuiçao e proteja a casa toda:
https://www.lojaclamper.com.br/clamper-vcl-slim-classe-ll
https://www.lojaclamper.com.br/clamper-vcl-slim-classe-l-ll

coloque 1 entre fase e neutro, se tiver aterramento, o ideal é usar 3:
1 - fase neutro.
1 - fase terra.
1 - neutro terra.

mais se for mesmo apenas a geladeira um desse pequeninos ai ajuda.
Amigo, obrigado pela resposta.
Minha casa não tem quadro de distribuição.
 
Refaça a instalação elétrica o quão antes. Dimensionamento de circuitos e fases com disjuntores é o mínimo que se deve ter.
Não temos condições financeiras e mesmo se tivesse não daria para fazer pois a casa é alugada.
Só queria mesmo algo para proteger a geladeira nova dos raios nesse período de chuvas.
 
Última edição:
Compre esse iCLAMPER Pocket 2P mesmo.
 
DPS nível III não protege sem os outros dois níveis. Engana-se quem espera proteção contra eventos como descargas atmosféricas na rede elétrica somente com um desse.
Não é o ideal, mas é bem melhor que nada, um varistor que seja ja ajuda, mesmo os com nivel 1 e 2, se cair um raio na casa do cara, não vai segurar também, é só pra surto mesmo, os 1 e2 aguemtam uma paulada maior, comprei duas reguas clamper de 5 tomadas pra substituir minhas clones velhas de gerra, já seguraram, que eu consegui saber umas 3 pauladas, pois toraram os fusiveis e varistores, substitui tudo e estão aqui firme e forte, sem queimar nada nos eventos, uso uma na tv e equipamentos, net= cable e decoder, ps4, roteador wifi, na outra pc, tv, mi box, só que, moro no nordeste, aqui raio é coisa dificilima de se ter, ver e ouvir, pra vc te uma ideia, indo pro interior de sp em dezembro, presencie em 1 hora de viagem mais descargas eletricas do que os 16 anos que moro no nordeste. ideal, já que não vai comprar os parrudos seriam varistores dimensionados para a tensão local.
resumindo, se não vai ou não pode fazer da maneira correta, use esse ai, é melhor que nada, não vai proteger no mesmo nivel, mais protege.
E outra, se tem nota fiscal e comprovar que foi descarga, a companhia eletrica tem que pagar o conserto ou compra de equipamento novo. teve amigo meu que mesmo sem nota conseguiu receber.
 
Última edição:
DPS nível III não protege sem os outros dois níveis. Engana-se quem espera proteção contra eventos como descargas atmosféricas na rede elétrica somente com um desse.
Imaginei, por isso vim pedir a opnião de quem entende do assunto.
É como o colega acima disse, esse clamper é melhor do que nada.
 
Melhor colocar um desses no quadro de distribuiçao e proteja a casa toda:
https://www.lojaclamper.com.br/clamper-vcl-slim-classe-ll
https://www.lojaclamper.com.br/clamper-vcl-slim-classe-l-ll

coloque 1 entre fase e neutro, se tiver aterramento, o ideal é usar 3:
1 - fase neutro.
1 - fase terra.
1 - neutro terra.

mais se for mesmo apenas a geladeira um desse pequeninos ai ajuda.

Se a tensão é 110 , 127 Vac só o serve seja classe l-ll
 
Preciso proteger minha geladeira nessa época de muitas chuvas com raios e trovões.
Andei pesquisando e achei esse iCLAMPER Pocket 2P
www.lojaclamper.com.br/iclamper-pocket-2-p
O que vocês acham?

Não vai servir poque ele tem proteção para 220 VAc. Se tiver ma versão de 175 Vac perfeito.
Explico ?: Todo equipamento tem uma suportabilidade elétrica. protetor tem que atuar dentro destes parâmetros. Existe vários protetores para tensões de trabalho diferentes.
Eu sou contra os chamados protetores bi- volts. Eles sempre protegem bem na tensão maior e não na menor.
Exemplo : o Protetor para 110 Volts obedecendo suas características devem atuar a partir de 175 Vac. já os de 220 Vac devem atuar a partir de 275 Vac.
Entendeu ?
Você pode instalar 1 ou 2 desses, se tiveres duas fases, no teu quadro elétrico, sendo um lado ligado a fase e o outro no terra o neutro.
https://lista.mercadolivre.com.br/ferramentas-e-construcao/energia-eletrica/dps-175-volts
 
Última edição:
Olá, gente,

Vou tomar a liberdade de reanimar essa publicação aqui, pois, recentemente, perdi minha geladeira após surtos. :(

Dentro do que o pessoal falou, se eu tiver um filtro de linha da iclamper (DPS), se ela for bivolt (todos que vi da clamper parece que são), ela não poderá proteger, mesmo que minimamente, a minha geladeira?
 
Olá, gente,

Vou tomar a liberdade de reanimar essa publicação aqui, pois, recentemente, perdi minha geladeira após surtos. :(

Dentro do que o pessoal falou, se eu tiver um filtro de linha da iclamper (DPS), se ela for bivolt (todos que vi da clamper parece que são), ela não poderá proteger, mesmo que minimamente, a minha geladeira?

Vários fabricantes, como a Brastemp e Electrolux, colocam varistores na entrada da placa eletrônica para prevenir surtos. Se houver um surto, o varistor se queima, leva o resistor/fusível e desconecta automaticamente o compressor porque o relé da placa irá abrir.

O custo do reparo, se você souber soldar, é de menos de 10 reais.

Lembrando que não existe nenhuma proteção efetiva para descargas atmosféricas diretas.
 
Se a tensão é 110 , 127 Vac só o serve seja classe l-ll
 


Não vai servir poque ele tem proteção para 220 VAc. Se tiver ma versão de 175 Vac perfeito.
Explico ?: Todo equipamento tem uma suportabilidade elétrica. protetor tem que atuar dentro destes parâmetros. Existe vários protetores para tensões de trabalho diferentes.
Eu sou contra os chamados protetores bi- volts. Eles sempre protegem bem na tensão maior e não na menor.
Exemplo : o Protetor para 110 Volts obedecendo suas características devem atuar a partir de 175 Vac. já os de 220 Vac devem atuar a partir de 275 Vac.
Entendeu ?
Você pode instalar 1 ou 2 desses, se tiveres duas fases, no teu quadro elétrico, sendo um lado ligado a fase e o outro no terra o neutro.
https://lista.mercadolivre.com.br/ferramentas-e-construcao/energia-eletrica/dps-175-volts
Se eu tiver um classe II com voltagem específica, acredita que é tranquilo ter um classe III bivolt? Pois, na Intelbrás e na Clamper só encontro filtros de linha ou plugs bivolts.
 