Tô com um problema desagradável aqui, inverter 12 mil Philco, fiz há alguns meses a limpeza do dreno, unidade interna, e OK, mas parou de gelar e voltou o temido problema de PINGAR dentro do quarto. Chamei um técnico que só fez olhar lá fora e repor o gás. Ficou OK por uns 15 dias. Aí o pinga pinga voltou de novo, mas com uma novidade que em uns 3 anos de AR nunca tinha visto: estalos e cuspindo gelo. E vi que na unidade interna de fato congelou lá em cima.
Ou seja, a recarga de gás foi equivalente a vc encher de ar um pneu de bicicleta que tenha furado, mas sem corrigir o FURO. Fora tudo isso que falei ainda não está gelando no máximo (OBS: eu sempre uso em 23 graus, jamais abaixo disso). Em todos esses anos eu nunca tinha feito recarga de gás. E no máximo fiz essa retirada da carcaça interna do AR, pra desobstruir o dreno.
Aparentemente segundo esse técnico teve uma perda de gás e só resolveria desmontando a EVAPORADORA, analisando toda a tubulação (pra ver onde está o vazamento) e no fim completando o gás. Porque só repor o gás não irá resolver NADA.
O que eu acho no caso desse AR é que a cagada número 1 foi a instalação dele, nunca economizem nisso, mas também é impossível um AR desses não dar qualquer probleminha pela falta de manutenção. Eu tenho certeza que dentre todos os eletrodomésticos AR é um dos maiores gastadores nesse sentido, não dá pra simplesmente deixar e confiar que vai render como nos primeiros meses (ou ano). Essa b0sta toda vez dá zebra. Tanto é que o pinga-pinga já vi em outro modelo.
O meu quarto tem uns 10.6 metros quadrados e peguei logo o ar de 12 mil ao invés de 9, porque sou absolutamente intolerante a dormir com claridade e o calor que faz aqui em Recife é em 99% do ano uma sensação de uns 30 graus. "Frio" é baixar uns 5-6 graus isso daí. Só de dormir uns 3 dias sem o AR (até que eu mande arrumar) eu já sinto o dia inteiro quase que um mal-estar, não dá nem pra imaginar morar num lugar pior que esse.
Eu só queria entender o que é essa manutenção mais complexa, inclui retirar do lugar a condensadora, e abrir pra limpar?
P.S. O usuário jairo bertoni disse:
Bom dia. Existe um problema nos condicionadores desse fabricante que inclusive aconteceu comigo e que bate e é parecida exatamente como sua descrição.Esse tipo de problema relatado por vc é na maioria das vezes dentro da nossa rotina de atendimento manutenções e chamadas causado pela falta de fluído refrigerante que escapou por algum ponto de fuga,ou também por sujeira da evaporadora/condensadora,e em alguns casos esse bloqueiode gelo e pinga pinga pode também ser também por contaminação de umidade residual na tubulação interna das serpentinas do sistema daí a necessidade de limpeza.Geralmente isso tudo que te falei é que causa o congelamento da unidade interna e por tabela o famoso pinga pinga .
Mas depois de sofrer esse perrengue todo e conversando com colegas e assitindo vídeos no YT descobri na verdade que o problema era num malfadado sensor de temperatura da unidade interna evaporadora,e por isso nunca resolvia essa questão atacando o problema da forma usual e corriqueira dentro da rotina do nosso segmento,e bingo relatos e relatos da mesma situação chatíssima.
Tentei falar com o fabricante e assistentes e nada deu resultado.E como a carcterística do problema é sempre o que relatei acima,bastava ter evitado todo esse stress testado a resistencia ohmica do tal sensor para evitar retrabalhos prejuízos perca de tempo além do cliente reclamar o mesmo problema sempre ,e toda a minha intervenção e tentativas ficavam sem solução sem resolver o problema..
Testei o tal de sensor e realmente sua resistencia nominal de trabalho estava abaixo da que a pedida pelo fabricante .Trocando em miúdos comprei o tal sensor similar no ML substitui pelo original e o condicionador tá operando bem até hoje .Esse problema é recorrente e não foi só eu que tive essa experiencia bem chata com condicionadores desse fabricante mas também muitos colegas que relataram a mesma coisa e cenário com as mesmas características citadas por vc e que com substituição do sensor as coisas se resolveram.
Enfim como estou longe daí ,não posso afirmar com certeza que o problema seria esse .De qulaquer maneira dá um alô.Boa sorte .Abraço.
No site Blue Ar esse sensor (do Philco PAC 12 000 IFM9) tá por R$ 15 + 20 de frete. Questionei se similar resolveria, ou teria de ser exatamente ele. Interessante essa possibilidade, faz sentido e vou indagar o técnico que eu chamar aqui a respeito.